                    冷凝器壓力過高的原因及解決方法

                    日期: 2018-08-30 瀏覽次數:972

                    1、冷凝壓力升高,將會導致壓縮功能增加,制冷量減少,制冷系數下降,能耗增加。據估算,在其他條件不變的情況下,冷凝壓力所對應的冷凝溫度每升高1℃,耗電量將增加3%左右。一般認為較經濟合理的冷凝溫度比冷卻水的出水溫度高3~5℃。

                      引起冷凝器壓力升高的原因及解決方法:

                      1、冷凝器選的過小。更換或增加冷凝器。

                      2、冷凝器投入運行臺數少。增加運行臺數。

                      3、冷卻水流量不足。增加水泵運行臺數,加大水流量。

                      4、冷卻水溫度過高。補充低溫水(自來水或井水);利用沖霜水;保證冷卻塔的冷卻效果。

                      5、冷凝器換熱面積減少。

                      6、冷凝器布水不均勻。

                      7、冷凝器管道上有水垢。

                      8、冷凝器中有空氣。

                      2、排氣溫度過高,會使壓縮機的潤滑情況惡化,增加摩擦力,能耗增加;同時,排氣溫度過高還會使制冷劑氣體與汽缸壁的熱交換增強,導致壓縮機效率下降。

                      引起排氣溫度過高的原因及解決辦法:

                      1、壓縮機汽缸冷卻不良。增加冷卻水,改善冷卻條件。

                      2、壓縮機吸氣過熱度太大,改善吸氣管保溫或增加蒸發器的供液量。

                      3、吸氣壓力過低。解決辦法同“防止蒸發溫度過低”。

                      4、冷凝壓力過高。解決辦法同“防止冷凝壓力過高”。